台达DVP16ES200T定位指令 点击:1751 | 回复:9



圣本智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2016-10-29 23:09:06
楼主

各位前辈: 刚接触台达PLC,台达DVP16ES200T定位指令可以用那些说明书上只有PLSY、, PLSR两个。 DRVI等其它的都不能用吗?





圣本智能

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2016-10-29 23:25:55
1楼


郁闷呀,到底可以用不

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-10-31 10:16:02
2楼

不同系列的plc定位指令不能通用,尤其是定位指令,可能这款plc比较低端,只支持简单的定位指令,想用相对定位和决定定位的话,需要更换plc

99

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2016年6月11日
发表于:2016-10-31 22:54:42
3楼

你这个PLC太低端了,,,,换一个吧

轩逸经典

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2016年7月26日
发表于:2016-11-01 07:10:31
4楼


引用 99 的回复内容: 你这个PLC太低端了,,,,换一个吧


wxc3182

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:464
  • 历史总积分:2513
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2016-11-01 19:57:54
5楼

建议你用DVP16ES2的PLC以下是我用这款PLC做的程序,这款PLC价格又不是很贵,做中端自动化产品很适合。


ZENGWANJU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2016-11-02 19:24:11
6楼

可以的 我刚刚做了一个485控制变频器 台达AB伺服 C200变频器

siyingsheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-11-13 16:23:50
7楼

不错啊  挺好的 顶一个。。。。。。。。。。

余连江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-11-13 21:14:55
8楼

多谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

maomaxu1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 394回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2017-12-22 18:22:42
9楼

 我刚刚做了一个485控制变频器


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师