SQL转ModbusRTU小程序 点击:2856 | 回复:3



工业物联网云平台

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2016-10-27 18:29:37
楼主

系统结构图:

 

步骤1:关系数据库中间表结构确认

    在数据库新建一张中间实时数据表,将需要转发的数据项以列的方式确定列名和结构,如果有多个设备,采取多行的方式排列。每个数据值按分钟为单位进行更新操作。

 

步骤2SQL-Modbus软件授权

    运行SQL-Modbus.exe软件,输入用户名:admin,密码:123456,登录系统。复制授权码部分给星屋技术人员,将技术人员配置的授权文件:SQLMBLIC.dat,拷贝到当前应用软件目录下,退出软件重新启动完成授权。

 

步骤3:确认软件所在的机器串口号

    在计算机设备管理器查看和设置需要用到的串口号,支持COM1-COM8

 

步骤4:数据库参数确认

运行SQL-Modbus.exe软件,设置相应的数据库参数,服务器IP:如果是本机,则填写.或者localhost,数据库名和数据表名根据数据库配置填写,数据库用户和密码需要安装数据库人员提供。

            

步骤5:启动连接和数据服务接口

    确认好参数后,点击启动按钮,提示启动完成,点击确认按钮。

 

步骤6Modbus参数匹配

ModbusMaster,如ModScan等软件,设置串口参数:96008、无、1Modbus地址:1,功能码:03,起始地址:0400001),数据读取长度:2至(数据库配置列数*行数*2),数据解析格式:单精度浮点数(高字高字节在前)。

 

步骤7:通讯测试

    启动完成后,心跳数正常一秒递增,如收到Modbus主站的正确命令请求,会显示相应的命令报文,通讯指示灯变绿。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2016-10-27 22:00:01
1楼

先收藏了,对于这方面的资料自己没有更多的了解,希望以后能多多的了解,多多的进步!

周欢ZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2018年7月04日
发表于:2018-07-04 16:02:42
2楼

,这都可以 厉害!!

li5156

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年8月31日
发表于:2018-08-31 14:22:58
3楼

多多的了解,多多的进步


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师