computer2011
V13 SP1中高数计数器问题,用的编码器每次油缸退回后ID1000不是0,有时是1有时2,感觉有干扰不稳定,能否退回后给0?有接近开关辅助检测的,接近开关亮后ID1000给0.
1988gongkong
1-2个脉冲的位置偏差可以允许的吧?程序里面做个位置误差范围就可以了。