配电问题2个7.5KW三相380电机和36个0.37KW单相220V电机应该怎么配电? 点击:1155 | 回复:11



工控小闫

    
  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-09-19 09:52:13
楼主
求助帖30分-未结帖

一个配电柜,要给2个三相380V 7.5KW电机和36个单相220V 0.37KW电机供电,主电路应该怎么设计?需不需要加变压器?36个单相电机分两组,每组18台,每组电机同时开,关,停。




lh52084

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 35回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年12月29日
发表于:2016-09-19 10:51:11
1楼

两台7.5KW电机分别控制,每组18台的单相电机应该再分成每6台一相电,即分成6组,这样工作起来每相电源都比较均匀,进线取三相四线,或三相五线(接地线),不用装变压器。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-09-19 11:01:00
2楼

单相负荷应该平均分配到三相电源,主回路将36台电机每相接12台,不管你运行中怎样分组;加变压器干嘛?没用啊!

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-09-19 11:56:37
3楼

总共用4个交流接触器,其中两个控制两台7.5KW电机,另外两个接触器每组用一个接触器,每个接触器出来的三相每相接6台泵,这样控制应该没问题吧

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-09-19 19:29:42
4楼


回复内容:

对: 工控小闫 总共用4个交流接触器,其中两个控制两台7.5KW电机,... 内容的回复!


是这样。

沙丁鱼锅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年9月15日
发表于:2016-09-19 22:09:41
5楼

说的没错,2个接触器控制2台7.5KW电机,1个接触器控制18台0.75KW电机。

xjlbqlty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年9月19日
发表于:2016-09-19 23:44:55
6楼


回复内容:

对: 沙丁鱼锅 说的没错,2个接触器控制2台7.5KW电机,1个接触器... 内容的回复!

这种控制方式不好,7.5kW用两个的三相交流接触器,0.75kW用16A的单相交流接触器,单独控制,36个0.75kW电机均匀挂在三相负荷上,每18个一组的交流接触器线圈并接一起控制就可以了。最好是每个接触器上方装一个空开,7.5kW装20A/3P的,0.75kW装4A/2P的。即可控制电机投、退,也可起到保护作用。


工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-09-20 14:35:22
7楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 工控小闫  总共用4个交流接触器,其中... 内容的回复!

每相6个小电机,0.37*6/0.22/0.8=12.6A,每相电流12.6A,接触器和热继选LC1D18M7C、LRD21C 12-18A可以吗?3相线加零线用多大的为好?3*4+2.5怎么样?整个控制的用电负荷为2*7.5+36*0.37=28.32KW,这样计算对吗?有必要给每个小电机配置单相接触器与空开吗?

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-09-20 14:36:16
8楼


回复内容:

对: xjlbqlty 回复内容:对: 沙丁鱼锅  说的没错,2个接触器控制2... 内容的回复!

有必要给每个小电机配置单相接触器与空开吗?这样做的话成本太大了

咔嚓鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年9月19日
发表于:2016-09-20 16:49:29
9楼

 

引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对: xjlbqlty 回复内容:对: 沙丁...

 

我觉得有必要,万一其中一台小电机坏了,可以单独断开,不影响其他小电机正常使用

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-09-20 16:58:37
10楼


回复内容:

对: 工控小闫 回复内容:对: 李纯绪  回复内容:对: 工控小闫  ... 内容的回复!


热继电器不能这样接,要每台电机一个,常闭触点串联。

选18A上一档,25A接触器。

4平方线够用了,计算负荷要有需要系数、同期系数和功率因数,可以凭经验估算出来。

zhengda1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2016-11-07 23:15:05
11楼


回复内容:

对: xjlbqlty 回复内容:对: 沙丁鱼锅  说的没错,2个接触器控制2... 内容的回复!