公司最近有个项目,PLC打算选择三菱Q03UDE,变频器为SEW MDX61B系列,配DFE33B通讯选件,查询资料发现,可用的通讯是MODBUS/TCP,一开始方案打算使用三菱的以太网模块QJ71E71-100,需要自己写程序,找三菱代理技术人员测试,不通,然后他们尝试先在电脑上通过调试软件与变频器进行通讯,试了好多软件也不行。现在打算是QJ71MT91,目前还没开始测试。在准备硬件。
想请教论坛的高手,是否有做过类似搭配的项目。
或者对MODBUS通讯比较了解的,如果用软件在电脑上和变频器也连接不上,说明一定有问题吗?变频器IP地址是设定好了,也能PING通。
那是MODBUS rtu转MODBUS TCP/IP的,数据包格式格式发生了改变。还是模块本身的不具备RTU--TCP协议的转化功能,你用ZP-8621试试就可以:http://www.zxpmq.com/dc-59.html