一次重大未遂安全事故 点击:770 | 回复:4



海阔天不空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2016-08-15 10:20:51
楼主

今天给大家分享一个发生在身边的一起重大安全未遂事故,我厂是一家大型国有钢铁企业,前几天的一次

设备检修,出了一起重大的安全事故,现在想起来真是后怕。事故如下:事故发生在一个冷床区域,由于冷床设备要检修,所以需要对相关的液压设备要停电,而事故就发生在需要停电的这个步进梁。检修工接到作业票后,拿停电牌(我厂执行的是停送电换牌制度)去电气室找值班电工换牌停电,要求将液压站的液压泵停电,方便步进梁的安全检修。

   此时发生安全事故一:我们的电气维护人员没有确认现场设备的运行情况,直接在软起动柜内将运行中的循环泵软起的空气开关刀闸拉下,由于循环泵的电机容量不是很大,没有发生大的由于带负载停送动力开关而造成的弧光短路现象,由于相关泵运行的连锁条件,其他液压泵自动由于循环泵的停止而停止运行。这是停电时的一起事故。

  第二起:在冷床步进梁检修工作结束时,需要送液压泵对步进梁进行设备运行,注意,此时,有时检修人员拿着送电牌去电气室要求送电,同样还是刚才停电的那位电气维护人员,没有对现场进行确认,而直接将液压泵起来。就在液压泵刚运行起来时,冷床的步进梁突然动作,执行循环动作,将步进梁上的导链挤扁,正在上面作业的检修人员见势急忙躲闪,避免了一起人身伤亡事故。事后,外委检修的施工人员大怒,群愤,集体罢工,上报到厂子的安全科,安全科经过PDA曲线以及现场人员的确认,最终确定事故发生的原因如下:

   1、步进梁的突然动作是由于设备在自动状态下,前面提到,自检修工拿牌停电时,此时操作台步进梁正

在执行设备的自动运行,而电气维护人员没有对现场设备的实际运行情况进行确认,贸然停电。而停电时自动循环正好没有结束,由于液压泵的停止而导致步进梁不能动作。同理,送电时,由于设备在自动状态下,一旦液压恢复,设备会继续实行一个自动循环,导致了安全事故的发生。

  2、没有严格执行停送电制度,在我厂的停送电制度中,只有操作工才有权进行换牌停送电,而现场的检修工私自拿牌,且没有对设备进行确认,导致在自动状态下停电和送电,是导致事故发生的间接原因。

 

      可能在现场有很多像我一样的电气工程师们,大家在处理故障时,一定要将安全放在首位,因为只有安全,才有其他。

 




zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-08-15 10:46:14
1楼

安全问题不容忽视!!!

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-08-15 11:37:10
2楼

人在都在,人无全无,慎之又慎。

however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-08-15 14:32:27
3楼


引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 人在都在,人无全无,慎之又慎。


通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2016-08-16 09:18:49
4楼

一堆糊涂蛋。。你们没有总工程师???他不是负责协调各部门的??看来现在全国都一个样,用二代当领导。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师