请教前辈高手,怎样读取64位数 点击:354 | 回复:4



杨小伟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2016-07-28 15:23:24
楼主

请教前辈高手,三菱高速计数器是32位,32位乘法运算后是64 位,请问64位怎么读取。昆仑通泰只能读32位啊





zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-07-28 15:31:25
1楼

连续的两个寄存器就是64位了,假如程序里面是dmul D0 D10 D20的话,那么最终的结果是存放在D23,D22,D21,D20里面的

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2016-07-28 15:36:16
2楼

是啊,我想用昆仑通泰触摸屏显示这个结果,怎么显示?

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2016-07-28 15:50:37
3楼

我没有积分,可以微信红包。哪位高手。赐教

简单控制

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 196回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:478
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2016-07-30 21:10:07
4楼

把32位的数值读取到屏里,在屏里做计算