S7-200可以同时作为Mbus主站和从站使用吗? 点击:1169 | 回复:5



empirelyc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年7月26日
发表于:2016-07-26 09:35:15
楼主

S7-200可以同时作为Mbus主站和从站使用吗?

小弟现在有个需求,有颗224XP,一边要作为MBus从站被上位机访问

同时又要作为MBus主站访问另外几颗224和几颗封装好只留出Mbus访问地址的PLC(不知道内部情况)


想问一下S7-200XP这货能同时当主站和从站吗?


新手问题,请各位大神关照……




chujunbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2012年2月24日
发表于:2016-07-26 09:47:14
1楼

我做过类似项目,三个CPU224xp和一个cpu222,控制屏是西门子SMART 700,我大体说一下怎么做的,CPU有两个端口,0号口和1号口,我用0号口统一和控制屏通讯,1号口做网络远程读写各plc之间通讯,如果信息交换量不大的话,你可以把一个CPU224XP 作为主站,吧其他几个PLC站的信息通过远程读写读过来,然后统一分析,做好地址分配即可。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-07-27 13:33:24
2楼


引用 chujunbo 的回复内容: 我做过类似项目,三个CPU224xp和一个cpu222...

讲解的比较仔细,感谢。学习了

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-27 21:43:13
3楼

这样做方案,千万别让恐怖分子知道这pLc的位置

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2016-08-03 22:57:04
4楼

CPU224XP有两个通信口,一个可以做MODBUS RTU主站,一个可以做MODBUS RTU从站!

QQ149034219

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-15 10:18:43
5楼

可行,按描述的思路做下去就行了,注意各MBUS地址要区分开来。