各位大神有没有知道欧姆龙AD模块模拟量转换 点击:2684 | 回复:7



x浮生若梦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2016-07-25 16:26:37
楼主

有没有大神啊,现在搞得模模糊糊的,主要是欧姆龙AD模块转换程序怎么编写啊,最主要是转换的时候要运算  如 加减乘除。求解!




秋夜魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2015年8月03日
发表于:2016-07-25 16:38:14
1楼

假如模拟量是0-10V,分辨率是6000的话,那么0V对于的数字量是0,10V对应的数字量是6000,就是一个简单的比例关系,模拟量输入和输出都有一个通道在PLC的CIO区,该区可以直接读出数字量或者输出数字量,输出3000数字量的话等于是输出5V电压,具体看说明书。

x浮生若梦

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2016-07-25 16:41:16
2楼


回复内容:

对: 秋夜魂 假如模拟量是0-10V,分辨率是6000的话,那么0V... 内容的回复!

 你好  我知道是这个对应关系,线性关系,但是感觉算出来不对,你能不能发一个你写的模拟量转数字量的程序。万分感谢

秋夜魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2015年8月03日
发表于:2016-07-25 16:42:19
3楼


回复内容:

对: x浮生若梦 回复内容:对: 秋夜魂  假如模拟量是0-10V,分辨... 内容的回复!

怎么发

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-07-26 08:50:34
4楼

CP1H可以调用线性转换指令SCL。

x浮生若梦

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2016-07-26 08:54:48
5楼


回复内容:

对: yuanle CP1H可以调用线性转换指令SCL。 内容的回复!不是CP1H系列,是CJ1M-CPU22,AD模块是CJ1W-AD081-V1


z26351910

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:41帖 | 1894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2016-07-26 09:53:34
6楼

CP1H可以调用线性转换指令SCL。

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-07-26 10:04:22
7楼


回复内容:

对: x浮生若梦 回复内容:对: yuanle  CP1H可以调用线性转... 内容的回复!

CJ系列也支持SCL指令。