我前年做过出口秘鲁的设备,运行正常,电压也是440V 60HZ ,首先所有电机必须改成440V 60HZ 的,因为380V 50 HZ 电机用到440V 60HZ 电压下 转速会升高,电流会增加,影响电机寿命,转肯定可以转,变频器和直流调速器应该不用换,但是到现场必须调整参数,就是电压参数和频率参数,变频器和直流调速器电压限幅值也需要调整,否则可能出现报警故障(我用ABB直流调速器就报过故障最后废了很大劲才弄好),空开断路器一类的不用更换,接触器必须更换因为吸合会有问题 而且线圈容易坏(只换线圈也可以),24v开关稳压电类 的可以不用更换,但是现场需要调整一下 保证电压输出为24v (一般都可调)。