S7-226加cp243-1能与几个设备通信 点击:459 | 回复:4



z26351910

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:41帖 | 1894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2016-07-19 16:27:08
楼主

S7-226加cp243-1能与SMART LINE  V3触摸屏,上位机,2个基恩士的视觉系统CV-2100能信能实现吗?上位机研华610系列   CP243-1出来加研华工业交换机EKI-2525I   都用网口通信   谢谢




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-07-20 08:18:50
1楼

一个CP243-1可同时与最多8个以太网S7控制器通信,即建立8个S7连接。除此之外,还可以同时支持一个STEP 7-Micro/WIN的编程连接。 一个客户端(Client)可以包含1-32个数据传输操作,一个读写操作最多可以传输212个字节。如果CP243-1作为服务器运行,每个读操作可以传送222个字节。

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2016-07-20 11:24:01
2楼

记得CP243-1可以做8个链接。

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2016-07-20 14:51:05
3楼

记得有个项目,CP243 与两个电脑通信,组态软件MCGS,只能有一个通信成功,停掉一个另一个才能读取数据。

AutoCtrl888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 465回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:2394
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2016-07-20 22:55:36
4楼

昆仑通态MCGS是只独占方式连接的,上位机编程的话用WinTcpS7_CP2.DLL可以连8台,官方认可了的,可以网上搜一下,找不到可QQ 532011903 联系获取。