用中间继电器控制电动球阀 点击:4709 | 回复:19



gnefam

    
  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-19 14:50:34
楼主
求助帖10分-已结帖

用时间继电器定时开关电动球阀,不用PLC控制,

电动球阀,有开关控制信号输入,有开到位关到位信号输出

问题是不知道怎么画这个电气接线图?




撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-19 15:14:50
1楼

你把电动阀看见电机画划试试

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-19 15:16:22
2楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 你把电动阀看见电机画划试试 内容的回复!

你是说电动阀的接线吗?

 

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-19 16:03:05
3楼

电气接线图,与实际接线图有区别,实际接线图根据现场电动阀的接线柱进行

王者之师--侒侒

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-07-19 19:57:50
4楼

你这要加一个继电器辅助呢。很简单的。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-20 07:25:08
5楼

很多自动控制系统,其在控制柜前门或操作盘上都会设置手动操作按钮,这个功能就是当PLC失效时,生产还可以继续进行。

楼主的电动阀的开启不走PLC控制,直接使用时间继电器控制,就是一个面板按钮功能的一部分。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-07-20 08:45:46
6楼

电气接线图是更具原理图来的,你能上传一部分原理图,然后大家给你分析,或者你自己根据原理图来画,但是接线图必须要告诉接哪里!

sj0242

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2016年7月19日
发表于:2016-07-20 09:39:50
7楼

你是打算在原有PLC控制的基础上增加一个手动控制的功能吗?


gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-20 09:41:58
8楼

没有PLC,直接是继电器控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1113
  • 注册:2016年5月23日
发表于:2016-07-20 09:51:54
9楼

电动球阀是三线制的,一根通电开,另一根通电关。两线制是通电打开断电关。时间控制开关可以换成双延时时间继电器dh48s-s

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-20 10:07:03
10楼

回复内容:

对: 刘 电动球阀是三线制的,一根通电开,另一根通电关。两线制是... 内容的回复!

 

有些看不懂,我的意思是,间隔一定时间后,打开球阀,在球阀开到位的情况下,断开开命令,球阀开启2分钟后,关闭球阀,球阀在关到位后,断开关命令。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1113
  • 注册:2016年5月23日
发表于:2016-07-20 11:17:10
11楼

在网上搜dh48s-s双延时时间继电器说明书,一看就明白那不明白我再解释。用这种继电器能实现你说的功能

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-20 12:13:44
12楼

回复内容:

对:gnefam 回复内容:对: 刘 电动球阀是三线制的,一根通电开,另一根通电关。两线制是... 内容的回复! 有些看不懂,我的意思是,间隔一定时间后,打开球阀,在球阀开到位的情况下,断开开命令,球阀开启2分钟后,关闭球阀,球阀在关到位后,断开关命令。     内容的回复:

一般电动阀不控制电源而是控制开关信号,这样电动阀也可实现就地/远程多种方式操作。

控制开关信号,用时间继电器输出开、关电源即可,一般为24V直流,这样对维修安全

时间继电器常闭接一开到位继电器常闭融点,到电动阀;常开接一关到位继电器常闭触点,到电动阀。时间继电器设好时间即可

以上是思路,可根据实际器件组合使用,也可实现开关互锁联锁功能

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-07-20 12:46:46
13楼


引用 gnefam 的回复内容: 没有PLC,直接是继电器控制

继电器上面也有数字,都必须标注上的!

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-20 16:52:54
14楼

这样做对吗?

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-07-20 23:06:59
15楼

电压等级对吗?????还有电动阀有接线图吧?!

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-21 08:31:42
16楼

 

回复内容:

对: CZ198841 电压等级对吗?????还有电动阀有接线图吧?! 内容的回复!

继电器是220V线圈电压。

球阀的接线是这样

 

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-21 22:00:13
17楼


回复内容:

对: gnefam 这样做对吗? 内容的回复!

偶的理解,是这样的。。。

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-07-22 13:30:13
18楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 回复内容:对: gnefam  这样做对吗? 内容的回... 内容的回复!

 这样接开关到位信号的常开节点,比我画的多了两个中间继电器,不能直接串到到位信号的常闭节点吗

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-22 18:36:07
19楼

回复内容:

对:gnefam 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师 回复内容:对: gnefam  这样做对吗? 内容的回... 内容的回复! 这样接开关到位信号的常开节点,比我画的多了两个中间继电器,不能直接串到到位信号的常闭节点吗     内容的回复:

开到位,关到位只能用常开触点,不能用常闭触点

因电动阀一动作,常闭触点就变化,但不能证明就己开、关到位,比如一半开度的时候,你不能用常闭触点


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师