施耐德M340PLC 点击:752 | 回复:3



工作达人123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年7月04日
发表于:2016-07-04 15:38:09
楼主

您好:

     A是一个模拟量,在B的条件下,看A是否变化,如果变大,则报警输出。这个如何编程,谢谢




qq11

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年10月21日
发表于:2016-10-22 00:08:33
1楼

求 MODBUS通信程序

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2017年7月21日
发表于:2019-01-10 15:03:21
2楼

先将A的值写入寄存器1中,延时一定时间(具体时间自己测试)后再把A的值写入寄存器2中,用寄存器1的值-寄存器2的值写入寄存器3中,计较寄存器3与0的关系,就可以知道值得变化,(只为了准确,可以用一定时间多次取点比较)