CP1H PLC如何通过串口RS232与电脑通讯呢?用USB下载线当然可以,但是如果通过RS232呢,该如何设置?
zhengzhan007
你把通讯选择,设置成了USB模式,改为RS232模式,从新连接一下,通讯参数选择自动识别模式
donganguosogou
在设置PLC通讯网络时选择,网络类型选择Controller link,通过RS232C电缆与PLC进行连接
xu4718925
CP1H 要插通信模块 波特率9600 hostlink PLC端9针接头2、3、9、 4和5短接对应电脑端2、3、5、4和6短接
hawson
网络类型选SYSMAC WAY,进入,设定-》驱动,即可改变通信参数
回复内容:
对: hawson 网络类型选SYSMAC WAY,进入,设定-》驱动,即... 内容的回复!
这样就行了吗?其他的都不需要设置?为啥还是不行呢?
lknzzf
PC端要确定所连物料接口为COM1 ,