S7200 SMART可以两路MODBUS通讯吗 点击:7661 | 回复:11



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-06-05 20:51:17
楼主
求助帖10分-未结帖

PLC采用S7 200 SMART,现场有一台DCS作为MODBUS主站读取PLC中的数据,还有一台单片机作为MODBUS从站由PLC发送数据和读取数据,等于是两路,

  1. 楼主想加一块通讯板,但是有个同学说这样只能用一次MODBUS的库,还有一路需要自己编写MODBUS程序,是这样的吗?

  2. PLC到上位机的距离有400米,开始的时候选的普通屏蔽线,请问这样的线可以通讯多远,如果不更换线,需要加中继吗?加几个?这个比起用专用的通讯线哪个成本高,或者有没有别的替代方法?



楼主最近还看过



自由的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:601
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2016-06-05 22:01:32
1楼

1)可以咨询一下西门子的技术,看是否有冲突,从我使用s7-200的经验,感觉多半会有冲突。

2)正常485通讯在9600的波特率下是1200米,400米正常情况下问题不大,远距离传输一般加120欧终端电阻,一般不需要专用线,也可以考虑使用无线电台传输,价格不高,布线也简单。

3)通讯可以考虑加一个触摸屏,成本不高,可以解决modbus通讯问题,完全可以用屏作为modbus从站将数据转发出去。

——————————————————————

本人擅长PLC组态软件编程,需要的联系13552651255

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-06-06 10:44:28
2楼

1、S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(Port 0)、可选信号板(Port 1)可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。此功能是通过 S7-200 SMART的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。

2、S7-200 SMART 是否支持 Modbus ASCII 通信模式?

西门子不提供支持上述模式的的现成指令库,需要用户自己用自由口模式编程。

3、

要实现Modbus RTU通信,需要使用STEP 7-Micro/WIN SMART Instruction Library(指令库)。Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。

Modbus RTU从站指令不能同时用于 CPU 集成的 RS 485 通讯口 和 可选 CM 01 信号板。

从资料上看到以上三点,貌似说明你同学说法是正确的,另一路需要编程

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-06-06 20:21:22
3楼


回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 1、S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(... 内容的回复!

如果是一路使用MODBUS主站库,另一路使用MODBUS从站库,这个可不可以呢

常乐子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2016-06-07 09:05:07
4楼

1、采用轮询机制编程,试试看。

2、SMART可以读取单片机的数据。在SMARTPLC扩展模块添加通信模块,可以与上位机DCS通信。

yu452354305

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年6月12日
发表于:2016-06-10 21:14:15
5楼

可以的。0口做从,1口做主。

固执的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2016年2月16日
发表于:2016-06-12 12:23:49
6楼

markmarkmarkmarkmarkmark

nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2017-05-10 11:04:15
7楼

可以的。0口做从,1口做主。

纲吉vs言纲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2018-09-13 16:53:08
8楼

好的角度,应该会冲突的,我来试一下。

不锈铁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 86回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:183
  • 注册:2015年5月27日
发表于:2019-03-20 22:02:55
9楼

可以的,绝对没问题

JSTOPSUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1491回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1662
  • 注册:2015年8月31日
发表于:2020-10-25 14:48:59
10楼

引用 "不锈铁" 的回复,发表在9楼
        内容: 可以的,绝对没问题

djkzwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 257回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年7月04日
发表于:2021-11-06 08:44:27
11楼

学习了