omron的UP指令与上升沿有什么区别? 点击:2680 | 回复:4



rswanglei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2015年11月10日
发表于:2016-06-02 21:53:41
楼主


 

UP指令与@LD二者有区别吗?求大神指导




速派Lzm

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2016-06-02 22:27:44
1楼

个人认为:上升沿只可以应用在某一个位的上升沿。而UP可以应用多个信号满足时的上升沿。比如:LD 0.00

      AND 0.01

      AND 0.02

      UP

      100.00

这时候如果再用单独的上升沿就不可以了,就必须用UP

双剑合璧

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 218回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:2549
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2016-06-03 19:00:28
2楼

赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞

skyandbo7y

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年6月05日
发表于:2016-06-04 12:41:02
3楼

上升沿只是单个触点的   UP可以是能流前端全部接通的上身沿!  注意一点  如果需要用UP做自锁的话up只能针对  被自锁的信号的上升沿有效     尽量不要用以免出错

rswanglei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2015年11月10日
发表于:2016-06-05 13:31:20
4楼


引用 skyandbo7y 的回复内容: 上升沿只是单个触点的   UP可以是能流前端全部接通的...