如何检查S7-1200 通信模块CM1241是否已被成功设置为Modbus RTU通信模式?

可在程序或监控表中查看“MB_COMM_LOAD”指令的输出位“DONE”,“ERROR”以及“STATUS”状态来判断S7-1200 通信模块CM1241是否已被成功设置为Modbus RTU通信模式。

如果该模块被成功设置为Modbus RTU通信模式:“MB_COMM_LOAD”指令输出位“DONE”=1,“ERROR”=0,输出状态字“STATUS”=0;

如果该模块未被成功设置为Modbus RTU通信模式:“MB_COMM_LOAD”指令输出位“DONE”=0,“ERROR”=1,输出状态字“STATUS”输出错误代码。具体错误原因可查看“MB_COMM_LOAD指令STATUS错误代码”表。

 

 