我用台达HMI直接控制DTC温控器。做温度的历史曲线采样时,发现一进入历史趋势图界面,数值曲线自动开始绘图并采样无法停止采样。而我在初始化宏里将$3设为0(命令区历史缓冲区采样定为$3)也不行。请各位帮忙看一看如何控制历史采样的启停。谢谢。PS:历史缓冲区的触发源设为TIMER-$600(采样时间可自设)。
qkm
触发源,选PLC,用PLC的控制字,控制