丹佛斯变频器通过rs232/rs485转以太网远程控制吗 点击:629 | 回复:2



明亮工控室

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:66帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年2月17日
发表于:2016-05-19 15:08:37
楼主

 上位软件FAMEVIEW能不通过PLC通讯控制丹佛斯变频器吗?
通过rs232/rs485转以太网工业联网通讯控制

 




淘气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年3月29日
发表于:2016-05-20 09:29:58
1楼

应该可以,没用过这软件

明亮工控室

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:66帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年2月17日
发表于:2016-09-03 21:53:51
2楼

已经完成通讯控制,非常方便,因为变频器到控制中心100多米

 