通讯直接控制多轴伺服的响应速度(内部寄存器位置控制) 点击:644 | 回复:3



274858622

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2015年5月17日
发表于:2016-05-15 17:26:45
楼主

我现在用威纶TK6070通讯控制台达A系列伺服,通讯设定内部寄存器脉冲数和速度以及正反转都没问题,当有多轴时通讯传输脉冲数和转速,启停由PLC给伺服信号,往返位置定位,不知道精度和响应速度如何,望做过内似程序的同仁给个意见。





邓辉焱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2016年2月29日
发表于:2016-05-19 11:20:04
1楼

精度问题不大,主要是响应速度会下降

unicontrol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年5月19日
发表于:2016-05-19 14:45:39
2楼

有需要的随时联系,多谢。

kittyfort

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:302
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2016-10-09 02:47:58
3楼

怎么用的 好用么  顶起