关于台达PLC的高速输入 点击:1580 | 回复:6



轻松的小木屋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2014年8月20日
发表于:2016-04-24 10:39:18
楼主
求助帖10分-未结帖

设备上想加装编码器,看到台达ES2的说明书上有这三种高速计数,这跟我要采购哪种编码器有关系吗(目前还没买)?能帮忙解释下2相2输入(AB相)跟1相1输入以及1相2输入有什么区别跟优势吗?


先谢谢了




真悟

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 125回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:640
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2016-04-24 11:22:43
1楼

2相2输入的C251,置位复位指令用高速计数器指令,不受PLC扫描周期影响。欣灵的编码器不错。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-04-24 15:32:21
2楼

能帮忙解释下2相2输入(AB相)跟1相1输入以及1相2输入有什么区别跟优势吗?

2相是只编码器输出有两个脉冲。如A。B脉冲。AB脉冲相位相差90度。

一相1输入我猜是只有一相脉冲输出。另外还有一个与该相脉冲完全反相的脉冲。


gengge_2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2016-04-24 15:56:08
3楼

楼主 加编码器干啥啊?

轻松的小木屋

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2014年8月20日
发表于:2016-04-24 15:58:07
4楼


回复内容:

对: gengge_2010 楼主 加编码器干啥啊? 内容的回复!

旋转角度定位用的。

仰望明天

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2016-04-25 10:51:13
5楼

做个原点,然后用定位指令来旋转角度,步进电机就可以实现了,

340241994

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年1月15日
发表于:2016-04-25 14:27:19
6楼

具体区别还真不太懂