海为PLC(C24S0R)在燃气间接燃烧加热盘管空气处理机组中的应用 点击:362 | 回复:2



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:107
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2016-04-20 11:49:23
楼主

海为PLC(C24S0R)在燃气间接燃烧加热盘管空气处理机组中的应用

 

有幸参与海为PLC免费试用活动,可惜所提供的PLC没有模拟量功能,PID温控无法实现,故只能做个两级温控。

海为PLC自带RS232和RS485通讯端口,与楼宇控制及HMI界面连接非常方便;因项目具体五月才实施,故只能先做一个初期方案。

一.此空调机组分通风模式及加热模式;机组配置风机,过滤器,两台燃气间接燃烧加热盘管。通风模式下只风机启动运行;加热模式下风机和加热器同时运行,根据室内温控器判断加热级数,如果出现高温保护则加热器停止运行并在触摸屏提示;停机时风机延时运行2分钟以便加热器散余热。风机启动接触器闭合后辅助触点输出信号给PLC,触摸屏显示风机运行状态;加热器(1,2)运行后会通过相应继电器输出信号给PLC,触摸屏显示加热运行状态;加热器(1,2)故障后也会通过相应继电器输出信号给PLC,触摸屏显示加热故障状态;如出现过滤器过脏则压差开关会输出信号给PLC,触摸屏提示过滤器需要清洗或更换。

二.采用试用的海为PLC(C24S0R),昆仑通态7寸触摸屏,室内86盒墙装温控器,继电器,接触器,断路器,过载保护器,高温保护器。

三.PLC接线示意图

 

 

 

 

                                             

 

四.部分程序

 

 

五.试用图-,具体安装配置需要5月份进行

 

 

 




Max2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2015年5月20日
发表于:2016-06-24 18:21:09
1楼

这么好的案例 怎么没有人跟贴呢 交换下经验也好

我是土豆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 124回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:2516
  • 注册:2015年6月29日
发表于:2016-06-25 10:07:29
2楼

交换经验大家互相学习一下