信捷plc逻辑与不能用 有没有别的方法替代的 点击:408 | 回复:2



放弃选择

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2015年11月12日
发表于:2016-03-19 18:30:46
楼主

我用wand指令进行取低8位 可是结果为零 例如 wand D300 H0FF D400 

D300等于H3035 正常情况下D400=H35 可是现在结果为0  有没有别的办法实现这一功能的 




yzc1990514

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年9月07日
发表于:2016-03-20 16:39:40
1楼

怎么会不能用呢?一般PLC都带与功能的啊。替代方法是有的,可以加我QQ跟你说,打字难说。243989689

LBX112233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 711回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:596
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2019-05-30 09:29:29
2楼

谢谢分享,学习一下。