关于制冷机plc启动柜加装UPS的问题 点击:520 | 回复:2



欢迎幻影

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2016-03-16 13:48:03
楼主

我公司的冷库由于建的比较早,不符合国家要求,现需要在PLC启动柜中加装UPS,以保证所有的冷库监控系统(温度、湿度等),不能因为断电造成数据中断。现买来了UPS,我是不是把UPS输出接到所有24V电源上口啊。这样是不是PLC长期通电啊,会不会造成:

     制冷机运行中市电停电,再来电制冷机会不会运转不正常,造成机器损坏啊。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-03-16 14:34:13
1楼

UPS的输出应该是220V或者380V,UBS的输入电源接入市电,然后其输出接到你现在的控制柜总电源上。正常的时候市电通过UPS给控制柜供电,市电停电时--UPS会自动切换到UPS蓄电池逆变供电。不过UPS需要定期检查--检查充放电功能是否正常。

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2016-03-16 20:15:08
2楼

当市电来电时又会重新转到市电供电,同时还会给蓄电池充电。如果是重要的设备一般两年更换一次蓄电池。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师