大家好,库卡新人一枚,请问一下大家,C4内部自动如何配置?

是不是跟外部自动一样,有一些系统I/O需要配置?

或者有关于如何配置内部自动的资料吗?我找到了库卡机器人编程1到4册的资料,里面都没有找到关于内部自动的配置方法

请问各位有做过这个内部自动的配置的吗?还请大家不吝赐教





扣己命于掌123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-04-13 16:11:51
1楼

内部自动不需要配置啊!!!!!!!!!

kukaxiaobaishu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2017年3月27日
发表于:2017-03-27 20:58:15
2楼

move able 改成1025,把i点亮。不过看plc有没有设定,能不能上电

yy851221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年10月24日
发表于:2017-05-12 08:39:34
3楼

内部自动比较简单,不需要外部的配置。

doutao2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年8月30日
发表于:2017-08-30 20:47:38
4楼

KUKA分为T1 T2 AUT EXTAUT四种运动模式/自动运行是不需要配置的、外部控制的话需要要配置通讯信号 扣 287520949