称重系统数值老是在0.02的跳,用的AD模块 点击:915 | 回复:8



huang198364

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-02-23 08:27:22
楼主

最近做了一个项目,就是电子称重,用的变送器0-10V电压信号给模块,就是数值有小范围的波动,感觉那里有干扰.这样造就了称的时候有误差.想请教各位大虾有没有好的抗干扰的解决方法

 




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-02-23 08:41:15
1楼

电压信号容易受到外界干扰。

可以在软件滤波试试。

huang198364

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-02-23 09:01:27
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 电压信号容易受到外界干扰。可以在软件滤波试试。 内容的回复!问一下软件怎么滤波

 

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-02-23 10:36:32
3楼

程序中自己编程处理,采样多次进行求平均值。

huang198364

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-02-23 15:29:07
4楼

那产生的误差很大啊

 

回复内容:

对: 银光人生—华 程序中自己编程处理,采样多次进行求平均值。 内容的回复!那产生的误差很大,谢谢你啊

 

wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2016-03-04 19:43:11
5楼

干扰是存在的,加稳压电源,让传感器的线远离和穿金属管应该会好点

huang198364

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-03-08 08:42:12
6楼

回复内容:

对: wangwei8888 干扰是存在的,加稳压电源,让传感器的线远离和穿金属管应... 内容的回复!

 谢谢你

 

奕然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年12月10日
发表于:2016-03-10 09:08:53
7楼

111111111111111111111111111

kissstar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2016-03-21 15:42:17
8楼

你这种情况有几个建议:

1、电缆采用屏蔽双绞并且接地

2、信号接收侧可考虑加一无极性电容,滤除一下高频信号,但是最好有示波器监控一下大致的干扰频率是多少,自己做一个低通滤波。

3、再就是上面“银光人生—华”大侠说的再软件中处理一下采样周期和平均次数


热门招聘
相关主题

官方公众号