首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电机频繁正反转接触器选型 点击:3662 | 回复:28



你魅啊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2016-01-26 09:06:34
楼主

卷板机上电机频繁切换正反转,之前用倒顺开关控制,由于正反转切换时电流太大老是开关坏;现在想用交流接触器控制,需要选用多大的交流接触器呢?正反转切换时电流应该比启动电流还大   接触器额定电流得按多少倍的电机额定电流选?




钧诚科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年12月15日
发表于:2016-01-26 09:25:04
1楼

选接触器要先知道电流大小,先用万用表打下电流再说吧。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-01-26 10:03:53
2楼

按电机额定电流1倍选,再大点更好。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-26 12:10:18
3楼

要用300安的接触器。

wtg5077389

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1615
  • 历史总积分:7273
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2016-01-26 12:53:26
4楼

你魅啊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2016-01-26 13:17:50
5楼


不管电机多大功率都选300A的?你指的应该是某一个功率大小的电机吧

回复内容:

对: 芳季 要用300安的接触器。 内容的回复!


芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-26 13:32:17
6楼

你根本没说什么条件。

你魅啊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2016-01-26 14:07:00
7楼


回复内容:需要说什么条件

对: 芳季 你根本没说什么条件。 内容的回复!


芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-26 14:14:20
8楼

负载性质。电机大小。频繁程度。

你魅啊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2016-01-26 14:24:50
9楼


回复内容:电机用在车间卷板机上卷钢板用,两个电机分别控制上升下降、向前向后,电机5.5kW,正反转切换最快有1-2秒/次,人工控制

对: 芳季 负载性质。电机大小。频繁程度。 内容的回复!


芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-26 14:56:07
10楼

用2501接触器。用两个三位旋钮控制两个正反转,或者用4向主令开关。最好不要用按钮,防止方向按错。并且主令开关跟你以前的倒顺开关比较手势一致。接触器互锁。手工控制不要装热继,短路保护算了。防止经常跳闸。也容易冲坏热继。

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2016-01-26 16:21:52
11楼

有可频敏繁开启的交流接触器,按1.5倍电流选取保准用一年以上!

你魅啊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2016-01-26 16:26:35
12楼


回复内容:我现在有疑问的地方是选接触器需不需要考虑电机启动电流,因为正反转切换太频繁了,切换时电流应该比启动电流还大很多(有十几倍的电机额定电流?),选接触器需不需要考虑这点

对: sunware200265 有可频敏繁开启的交流接触器,按1.5倍电流选取保准用一... 内容的回复!


欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-01-27 09:04:07
13楼

最好将电机标牌、机械结构拍个照片传上。操作功能再说的明白些,让大家给你想办法。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2016-01-28 16:29:49
14楼

引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 最好将电机标牌、机械结构拍个照片传上。操作功能再说的明...

 

李灼荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 418回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:280
  • 注册:2013年9月30日
发表于:2016-01-28 17:56:20
15楼


引用 李纯绪 的回复内容: 按电机额定电流1倍选,再大点更好。


光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2016-01-28 20:38:12
16楼

施耐德接触器比较好  就是价格贵点

战场骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年12月21日
发表于:2016-01-28 22:26:50
17楼

用两个50左右的固态继电器应该行吧,固态继电器是没有火花的,也没机械触点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年2月10日
发表于:2016-02-01 18:54:18
18楼

用施耐德交流接触器  LC1D45 

a984363103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2012年9月17日
发表于:2016-02-01 19:19:50
19楼

大家都加油哦,好好工作,好好生活

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-02-01 20:47:59
20楼

根据电机型号选取接触器 接触器最好选用机械上互锁的接触器 且控制上也要互锁 双重互锁相对安全 