分析电磁流量计不稳性的因素 点击:269 | 回复:4



成丰仪表小李

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:278帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年12月02日
发表于:2015-12-25 14:13:46
楼主

机械设备、仪器仪表设备对安装都是非常重视的,有人甚至拿”三分天注定,七分靠打拼。”来说成”三分质量、七分安装。”。所以安装这个环节在购买使用机械设备仪表设备时候是至关重要的,一点点的偏差都会影响使用的效果。
        电磁流量计安装也需要谨慎一些,安装的正确好坏会直接影响到后期的操作和使用,甚至安全性。
        电磁流量计本身有这很高的稳定性可靠性,发生故障率的情况不多,但是不同的环境,以及安装的正确与否,同样会引起一些问题的出现。因此需要正确的认识以及预防,避免出现该类问题引起的故障。
       (1)电磁流量计安装对于管道是有一定的要求的,对于管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量去满足,而对于老水厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,则会影响到设备的稳定性.对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性.
      (2)对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的,特别是在一些区城边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低.而对于解决的方法可以尽量开启边界两边的阀门来改善.
      (3)当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要争决我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀.
      (4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。
      (5)电磁流量计入口管道中异物堆积。透成被侧水体流动特性突变由此影晌测量精度造成较大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
      (6)雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量。其解决办法为在转换器信号输入端、励磁电流输入端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
      以上就是电磁流量计在使用的过程中则会发生的一些事情,当问题出现的时候一定要及时找出问题的所在,然后对症下药,这一点则是非常重要的。如果在使用的过程中还遇到了什么因难未能解决的话,可向直接联系流量计厂家。




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-27 18:40:26
1楼

一直没有机会去调试项目上的电磁流量计,因为设备已经开始运行,我疑惑的是电磁流量计怎么个调法呢

jhlkyb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2013年10月12日
发表于:2020-04-20 09:40:18
2楼

说的很好 学习了不少新的知识

dygkwm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2020-05-10 10:17:27
3楼

谢谢分享 受益匪浅 共同学习 共同进步


zhaojianyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2021-02-03 20:13:39
4楼

学习了