各位好 刚学松下通信 试了教科书上的一个例子
(DT1105)=0063H;(DT1106)=1E44H;(DT1107)=101AH
友善串口调试发送读取指令:%01#RDD011050110757
为什么我重复发送得到的反馈不同,数据段都没有大问题,
主要是在应答指令的开头,有时丢失,有时是乱码
请问是兼容性问题嘛?
2016/1/12
最新在做新的松下485通信的项目,大家有什么问题可以一起交流学习。
楼主最近还看过
问题已解决,是波特率问题,跟大家分享。