单机设备,上位机专用控制器,驱动一台丹佛斯VLT2900变频器,通讯模式。
变频器挂了,木有这么大功率的备用变频器,木有办法用一台小功率的VLT2800来接受通讯信号,想用这台VLT2800的小变频器的输出信号来转接台达的备用变频器,结果很郁闷,模拟输出、继电器输出没法用,上位机会自动连机改写变频器参数。NN个熊,单机你用通讯也就得了,你还去刷变频器的参数你就太过分了。
木有办法,好在数字输出还能设置到“反转”功能,这样算是方向信号有了,速度信号只好用380/6.3V变压器整流滤波出来电压信号来作为速度信号。
总算是让设备运转了起来。
单机搞通讯就是害人,有本事你在上位机把常用品牌型号的变频器做个选项,搞死成一个品牌,害死人。
我设计系统时,即使增加一点成本,单机都不会搞成通讯的,变频器坏了,顺便搞台不影响生产。
楼主最近还看过