台达022E43A接带漏电保护的开关跳闸 点击:725 | 回复:7



bdjbyc

    
  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:91帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:783
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2015-11-28 04:43:47
楼主

台达022E43A接带漏电保护的开关跳闸,不带漏电保护的开关没问题,怎么闹的




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-28 11:21:32
1楼

楼主,应该是有漏电的地方,漏电保护,就是检侧有没有漏电,有漏电就跳闸

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-11-28 20:00:22
2楼

台达E系列好像很多都漏电,我以前用几次都遇到过,地线接线的时候,直接是火花四溅。。。。。。。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-11-29 10:46:19
3楼

有这么悲催么       

bdjbyc

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:91帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:783
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2015-11-30 11:57:34
4楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 台达E系列好像很多都漏电,我以前用几次都遇到过,地线接... 内容的回复!

 不过接不带漏电的开关使用正常

静坐当自己过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:114
  • 注册:2016年1月07日
发表于:2016-01-08 17:20:34
5楼

台达的品质有那么差吗?

静坐当自己过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:114
  • 注册:2016年1月07日
发表于:2016-01-08 17:23:22
6楼

其实是因为所有变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。如果真的是考虑到漏电的话,设备接地就可以了

念念的念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年12月21日
发表于:2017-12-25 22:11:42
7楼

楼上 说的对不能接漏宝的 或者买变频器专用漏保 有丢丢贵