关于电量问题 求大神解决 点击:340 | 回复:10



工控新兵123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-11-26 12:33:03
楼主

公司和其他几户公用一个变压器,故供电局遥控抄表一个配电柜的表,各家各户都有表,原来加起来和供电局的总数差不了多少就变压器自损那点吧,但是最近三个月都差将近3000度,求大神解答一下,还有表都按在配电柜下端,各户的线自损可以忽略不计。




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-26 13:10:07
1楼

谁家的表坏了,需要拿去校准                  

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-26 13:15:03
2楼

三相电度表计量,如果其中一相的电压线断了或一相的电流线的阻抗变大,计量的结果就会减少。

王秀

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2015-11-26 13:29:19
3楼

供电局如果在高压侧计量,变压器的损耗可不少啊。。。。。。

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-11-26 14:05:13
4楼


回复内容:

对: 王秀 供电局如果在高压侧计量,变压器的损耗可不少啊。。。。。。 内容的回复!

能具体说一下吗

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-11-26 14:05:52
5楼


回复内容:

对: 李纯绪 三相电度表计量,如果其中一相的电压线断了或一相的电流线... 内容的回复!

这个怎么计算啊

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-11-26 14:07:25
6楼

核对一下每块表的计数与往月计数的差异,看看哪块表差异大,再针对这块表找原因,

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-26 15:47:05
7楼


回复内容:

对: 工控新兵123 回复内容:对: 李纯绪  三相电度表计量,如果其中一相... 内容的回复!


有一相没计量,就会少1/3的电量(三相负荷平衡时)。电量不能计算,因为负荷是随时变化的。

王秀

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2015-11-27 08:39:07
8楼

变压器的损耗应该在百分之五左右。

少吗?

工控新兵123

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:26帖 | 257回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1199
  • 注册:2014年5月06日
发表于:2015-11-30 09:57:01
9楼


回复内容:

对: 王秀 变压器的损耗应该在百分之五左右。少吗? 内容的回复!

不太明白

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2015-12-01 18:53:20
10楼

也有可能是电业局搞得鬼,到年底了,兜售电量完不成拿不到年终奖,就在客户电量上加数,电业局都有年底向耗电大户要求放大抄表数提前收费的现象


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师