工控新兵123
公司和其他几户公用一个变压器,故供电局遥控抄表一个配电柜的表,各家各户都有表,原来加起来和供电局的总数差不了多少就变压器自损那点吧,但是最近三个月都差将近3000度,求大神解答一下,还有表都按在配电柜下端,各户的线自损可以忽略不计。
丰李
谁家的表坏了,需要拿去校准
李纯绪
三相电度表计量,如果其中一相的电压线断了或一相的电流线的阻抗变大,计量的结果就会减少。
王秀
供电局如果在高压侧计量,变压器的损耗可不少啊。。。。。。
回复内容:
对: 王秀 供电局如果在高压侧计量,变压器的损耗可不少啊。。。。。。 内容的回复!
能具体说一下吗
对: 李纯绪 三相电度表计量,如果其中一相的电压线断了或一相的电流线... 内容的回复!
这个怎么计算啊
王者之师--月棠清摇
核对一下每块表的计数与往月计数的差异,看看哪块表差异大,再针对这块表找原因,
对: 工控新兵123 回复内容:对: 李纯绪 三相电度表计量,如果其中一相... 内容的回复!
有一相没计量,就会少1/3的电量(三相负荷平衡时)。电量不能计算,因为负荷是随时变化的。
变压器的损耗应该在百分之五左右。
少吗?
对: 王秀 变压器的损耗应该在百分之五左右。少吗? 内容的回复!
不太明白
tianheyi
也有可能是电业局搞得鬼,到年底了,兜售电量完不成拿不到年终奖,就在客户电量上加数,电业局都有年底向耗电大户要求放大抄表数提前收费的现象