分享:关于威纶通跟PLC通讯问题解决方法 点击:1937 | 回复:2



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-11-16 07:43:43
楼主

PLC与触摸屏通讯不上?怎么办,这是所有做工控的人都面对过或者是以后要面对的问题,那么怎么有效果的去解决这个问题,此文为大家介绍一下:

    LC与HMI通讯不上主要是有3点原因:

1,PLC的类型你选对没有,S7200就是S7200,S7300直接连接的话就要用S7300MPI,还有就是所有的PLC只要是支持MODBUS的协议的基本都是可以跟WEINVIEW的HMI连接的,这个时候你的PLC类型就选择MODBUS RTU。详细的你可以看一下EB8000的PLC连接手册。


2,通讯的参数设置一定要一致,波特率啊,校验,停止位。。。。等等PLC要跟HMI一致,如下图,这就是HMI设置参数的位子


3,就是通讯线的阵脚定义了,你用什么PLC,RS232还是RS485,在EB8000的使用手册里面都有,不知道的话,可以打4008880872问一下。

那么怎么样去判断到底是硬件还是软件设置有问题了?

    用在线模拟,首先你先把PLC直接跟电脑连接在一起,用PLC的软件跟PLC通讯上,软件关掉PLC的软件,运行你将要下载到HMI里面的图片,保存,编译,在线模拟,如果PLC跟电脑连接上了,那就是第3点通讯线有问题,换根线就OK了

    如果在线模拟通讯不上,那证明你的通讯参数没有设置好,上面就是HMI设置通讯参数的位子,可以依次来设置。

    通讯是最简单的问题,也是最复杂的问题。




楼主最近还看过



明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2015-11-16 10:05:58
1楼

介绍的很详细,学习一下。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-11-16 11:58:29
2楼

引用 明理 的回复内容: 介绍的很详细,学习一下。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师