阳光逸
求助~~~
现在有一台热量积算仪是RS485和AB1769做通讯,我选择了SM2的modulbus RTU的模块。MODULBUS的接口类似以太网的水晶头。热量积算仪就是A+和B-两个点,我现在不知道怎么连接MODULBUS的那个水晶头引脚,也不知道怎么去做这个通讯。
求帮助~~~~~~~~~~~~
楼主最近还看过
江湖走走--原创军团
一般来说RS485是3--8哦 ,然后对应的就是了吧
回复内容:
对: 江湖走走--原创军团 一般来说RS485是3--8哦 ,然后对应的就是... 内容的回复!
我不太清楚,您说的是RS485的引脚还是SM2的引脚呢?RS485现在就两个点。SM2现在类似水晶头那种
jz3154
对: 阳光逸 回复内容:对: 江湖走走--原创军团 一般来说RS4... 内容的回复!
一般485的引脚用的是3和8 。
对: jz3154 回复内容:对: 阳光逸 回复内容:对: 江湖走走--... 内容的回复!
SM2是水晶头的那种,RS485出来的两个线连到SM2的哪个点上呢(一个8个点)?
对: 阳光逸 回复内容:对: jz3154 回复内容:对: 阳光逸... 内容的回复!
找SM2的接口说明,然后看定义,看好两个信号线高低接上就好了
对: jz3154 回复内容:对: 阳光逸 回复内容:对: jz3154... 内容的回复!
恩恩,现在就是找不到这个定义,所以才想问问大家有没有用过这个东西的
柳红岩
RJ45接头4+,5-。
接线好了之后,配置MESSAGE程序和TAG.
对: 柳红岩 RJ45接头4+,5-。接线好了之后,配置MESSAG... 内容的回复!
谢谢了
tanguangdou
RJ45接头4+,5- ,对应A+,B-,连接好线后配置SM2模块,假设SM2模块在CPU后面,即第一个槽,那就到标签里找到Local:1:C配置主站和波特率,具体你得找官方例程,这里没法说清楚,设置好主站和波特率后,新建两个INT类型的数组,一个数组里设置从站地址、功能码、起始地址等等这些信息,另一个INT数组存放从积算仪读回来的数据,然后在MSG指令里....没法说了,你得找到手册和官方例程,不过注意的是,MSG指令的路径是SM2,2,1 即第一个通道,如果是第二个通道那就是SM2,2,2
古灵和精怪
对: tanguangdou RJ45接头4+,5- ,对应A+,B-,连接好线后配... 内容的回复!
请问可以详细介绍一下如何设置地址、波特率等信息吗,有没有资料可以参考一下,412714491,欢迎加我QQ赐教。
lin5979
以详细介绍一下如何设置地址、波特率等信息吗,有没有资料可以参考一下
-------------------------
谢谢了,好久没上了,刚看到
以详细介绍一下如何设置地址、波特率等信息吗,有没有资料可以参考一下!
gk2017
谢谢楼主的分享,下载下来看看
sfbgdf
支持一下,想下载下来学习一下
拯救蒂姆
4正 5负,易经读到数据,很麻烦
earlsam
4+5-,即蓝和蓝白。另外想问一下,读数据时有遇到数据溢出的问题么,请问是怎么解决的。AB的INT是-32767到+32767,仪表数据是0-65535,读上来的都是错的。
willet630
罗克韦尔的资料很少,感谢分享!!!
罗克韦尔的资料很少,感谢分享!!!而我突然