施耐德PLC 顺序控制指令 点击:2928 | 回复:17



PCI7433

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-10-31 08:50:10
楼主

施耐德PLC 顺序控制指令

求助:施耐德MODBUS 小数点的读取! 施耐德PLC的顺序控制方法。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-31 18:52:54
1楼

楼主施耐德的资料很全,MODBUS是通讯协议,怎么会有小数点呢???

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-10-31 19:08:38
2楼

PLC类型:M218

现在具体问题 读取通道%MW100  数据类型WORD  16位2进制的数据 无论是读 还是写都没有问题! 就是不支持小数点显示!

所以

楼主是想通过MODBUS RTU 协议 读取通道%MD100  数据类型REAL 的浮点数 32位2进制因为只有这个数据类型支持小数点。但在MODBUS地址表 不知如何对应!

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-10-31 19:17:34
3楼

还有对顺序控制模式 迷茫and困惑!跪了!跪了!跪了!跪了!求样例程序!越简单越好!求学霸!

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-10-31 22:58:40
4楼

答非所问的同学请不要回复了!谢谢!

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-11-07 16:34:24
5楼

我现在的问题是在触摸屏上不能读写有小数点的数据寄存器!不带小数点的可以读写!

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-11-07 16:36:14
6楼

有人帮帮忙么。谢谢!

 

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-11-08 09:53:47
7楼

将数据类型Word       数据长度16位的字  转换为数据类型real  数据长度32位的浮点数

在PLC里做 真的就只有这一个办法吗?

例:在触摸屏输入74.52 则写入间接地址“s_给定”(数据类型:数值型)在脚本中:s_实际给定=s_给定*100     则s_实际给定=7452写入%MW100中 然后转换为REAL%MD300 浮点数 在数学运算 DIV 除法 %m300 除以100 最后这才是尼玛我想要的74.52吗????

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-11-08 09:57:41
8楼

楼主这两天就弄这个了!妖疯啦!这到底是弄啥子啊?

PCI7433

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1537
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2015-11-08 10:02:29
9楼

有没有人啊!救救楼猪吧!楼猪疯了!

2217167

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年10月20日
发表于:2017-02-20 20:31:04
10楼

楼主施耐德的资料很全,MODBUS是通讯协议,

HRwangchong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2017-10-21 14:53:44
11楼

MCGS的保持寄存器里不是有32位浮点型吗?PLC里存到%MD里的REAL型就可以直接读了


启程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2016年5月31日
发表于:2018-05-17 11:15:02
12楼
看看资料,学习一下了,谢谢啊。

能Sir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2018年7月30日
发表于:2018-08-14 10:42:46
13楼

看看资料,学习一下了,谢谢啊。

Gerry2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 143回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1102
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2018-10-09 11:44:16
14楼

我就是回复下赚点积分

开心达秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2017年4月04日
发表于:2018-10-28 15:57:19
15楼

小PLC用施耐德Twtio用的极少,编程不太方便,可靠性也一般,小PLC宁愿用三菱或台达啊。

路大阔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 47回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:433
  • 注册:2017年11月20日
发表于:2018-11-26 15:22:25
16楼

好人一生就平安

zwx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2017年3月19日
发表于:2018-12-06 22:31:16
17楼

触摸屏的数据类型部件,一般来说选择浮点数,地址对应100就行了,注意下PLC地址不要重复写入100-101就行了。刚做了个M221系列PLC和威纶通触摸屏的控制箱


热门招聘