首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

接地还是接零 点击:4243 | 回复:69



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-20 21:19:32
楼主

配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?




运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 12:50:45
61楼

回复内容:

对:运动天使 回复内容:对:欣欣向荣-1     TT系统几十年前使用的普遍系统,是现用TN系统的老祖宗,所以很多东西沿用了它,包括接地电阻的计算,在TN系统出现故障的情况下即PE线断开,两个系统接地电阻计算完全一样。    在接地的低压配电系统中,即变压器中性点直接接地系统,如果电气设备不采用保护接地,则当设备一相碰壳时其外壳就存在相电压Uψ,人体一旦接触带电的外壳,就会通过电流,造成触电事故。由于人体阻抗ZB远大于工作接地电阻RD,即:ZB》RD。则人体的接触电压为:UB=UψZB/(ZB+RD)≈UψZB/ZB=Uψ    如果采用了保护接地,如图:TT系统保护接地原理。当电气设备一相绝缘损坏时,其接地短路电流较大。设工作接地DE与保护接地PE个敷设2根接地体,且并联连接,每根接地体的接地电阻为4Ω,则接地短路电流IE为:IE=Uψ/(RD+Rp)=220/[(4//4)+(4//4)]=55A式中:Uψ——相电压220V      Rp——保护接地电阻(Ω)RD——工作接地电阻(Ω)在短路电流作用下,能使熔体熔断或低压断路器断开,切断电源,确保安全。为了保证上述保护电器能迅速可靠地动作,要求接地短路电流不应小于熔体额定电流的4倍、或不应小于自动开关整定电流的1.5倍。如果电气设备容量较大,如熔体额定电流大于55/4=13.75A时,熔体就不能在15s内熔断;或低压断路器脱扣器的整定电流大于55/1.5≈36.7A时,低压断路器也不会很快动作。此时在该设备外壳上将会存在着对地电压:UE= UψRp/ (RD+Rp)=220×4/(4+4)=220/2=110V。当人触及带电外壳,由于人体阻抗远大于接地电阻,且两者并联,因此,人体的接触电压UB≈UE=110V,通过人体电流:IB= IE’=UB/ZB≈110/1000=110(mA)这个电流对人体是很危险的。为了安全可靠,保护接地电阻应越小越好,减小接地电阻的方法是尽量利用自然接地体、采用多点接地、网状接地。由上可见,在变压器中性点直接接地的低压配电系统中,单纯采取保护接地虽然比不采取任何安全措施要好一些,但并没有彻底解决安全问题,危险仍然存在。特别是当对地短路电流不大,使线路上的保护装置不会动作时,这一危险状态会长时间存在。因此在接地的低压配电系统中,除另有规定外,均应采用 保护接零。     内容的回复:谢谢解答,N线电流  流到变压器中性点,没有接地线(即接地电阻天穷大),系统也能工作,那干脆不要接地线算了,直接外壳接变压器(中性点)。也能快速跳闸     内容的回复:

李老师讲的N线电阻亳欧级是指

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-12-24 13:15:52
62楼

你要看清楚利害关系。照你的逻辑IT不是更好吗哪来这么多麻烦,你不要搞错了IT系统使用不超2公里。包括以上叙述,这是结论不要对结论引起怀疑因为这是长期工作结论不容怀疑。这个结论就是标准必须这么做。才是相对比没有安全,违反就是违规或者违法。

对于PE、PEN线的要求不要去纠结没必要,因为他已经是结论和标准了照着办就是了!违规就是你的错,有了结论的东西不需要再去鸡蛋里挑骨头,这已经是上百年的结论了!不需要再去扳他的差!没有绝对的!


运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 13:34:49
63楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 你要看清楚利害关系。照你的逻辑IT不是更好吗哪来这么多麻烦,你不要搞错了IT系统使用不超2公里。包括以上叙述,这是结论不要对结论引起怀疑因为这是长期工作结论不容怀疑。这个结论就是标准必须这么做。才是相对比没有安全,违反就是违规或者违法。对于PE、PEN线的要求不要去纠结没必要,因为他已经是结论和标准了照着办就是了!违规就是你的错,有了结论的东西不需要再去鸡蛋里挑骨头,这已经是上百年的结论了!不需要再去扳他的差!没有绝对的!     内容的回复:

按4欧,220/4=55A,如按1欧,220/1=220A,这样跳闸更快,不明白N线有电流有接地电阻,为何N线上没电压?两个灯泡串联N线上有电压

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-24 14:29:21
64楼

只好画个图跟你说了。论坛还不能发图。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-24 14:49:26
65楼

看看图中的地线有电流吗?零线的电阻是不是很小呢。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-12-24 16:04:34
66楼

N线是条工作线,如果使用现有四线制TN-C系统(L1L2L3和PEN线)它的N线实际很大一段是PEN线或者就是PEN线。有些时候为了安全在设备终端配电箱将其转化为TN-C-S五线制系统(L1L2L3和N以及PE线)。其三相电压线电压是380V(L1对L2或L3),它的相电压就是220V(L1、L2、L3任一线对N),我们用的照明灯额定电压220V的,所以灯接在了L和N,它是220V的所以N线是有电流的。导线是有电阻率ρ的线越长电阻越大,电流越大线始端到终端越长电压差就越大,这就是PEN输电线需要每公里重复接地要求的道理。就是要使这条PEN线接近“零点”一是为了安全,二为了相电压保持220V,此时PEN线虽有电流而与大地保持相对的“零电位”。因为大地是个导电体重复接地分担导线上的电流使导线电压差趋向于“零点”虽然可能会有那么几伏电压,但不至于为害!

如TN-S系统N线是不重复接地的,第一N线与PE线是在供电变压器端并接接地,N到设备去的中间不接地,因为它是绝缘的不裸露在外也就即使有电压也不会伤害人,只要三相电压用电相对平衡N线的电流不会很大,有些电压也无过,除非N线断开了破坏了相电压的平衡使供电造成故障,断开N与PE之间就有很大电压差产生,并打坏用电设备。PE线是裸露的接与设备的外壳,所以必须重复接地使之保持“零电位”不使触电事故发生。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 18:55:58
67楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 N线是条工作线,如果使用现有四线制TN-C系统(L1L2L3和PEN线)它的N线实际很大一段是PEN线或者就是PEN线。因为大地是个导电体重复接地分担导线上的电流使导线电压差趋向于“零点”虽然可能会有那么几伏电压,但不至于为害!如TN-S系统N线是不重复接地的,第一N线与PE线是在供电变压器端并接接地,N到设备去的中间不接地,因为它是绝缘的不裸露在外也就即使有电压也不会伤害人,只要三相电压用电相对平衡N线的电流不会很大,有些电压也无过,除非N线断开了破坏了相电压的平衡使供电造成故障,断开N与PE之间就有很大电压差产生,并打坏用电设备。PE线是裸露的接与设备的外壳,所以必须重复接地使之保持“零电位”不使触电事故发生。     内容的回复:

TN一S,N线也有电阻,有电阻有电流就有压降,这种为何不重复接地?

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 19:00:38
68楼

回复内容:

对:李纯绪 看看图中的地线有电流吗?零线的电阻是不是很小呢。     内容的回复:

辛苦李老师了,谢谢。地线没电流,N线电阻只于用的线径和材质有关,上图接地电阻4欧,40欧,对系统不也样没啥影响,反正也没电流流过。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-25 08:09:30
69楼


回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对:李纯绪 看看图中的地线有电流吗?零线的电... 内容的回复!


理解了就好!

系统容量大,要求接地电阻也小,目的就是系统零点与大地等电位。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页