接地还是接零 点击:4243 | 回复:69



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-20 21:19:32
楼主

配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-23 21:04:08
21楼

桥架那样做不符合规范要求,不过安全倒是没用问题。电缆分支那种连接器,只要符合额定电流,使用就没问题。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-23 22:07:19
22楼


回复内容:

对: 李纯绪 桥架那样做不符合规范要求,不过安全倒是没用问题。电缆分... 内容的回复!

分支器上面是按电缆的截面积买的,但是范围很大,主50-120,分支35-70,120的铝线不是圆的,但分支器是圆的,接触面不是太好?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-24 08:18:29
23楼

铝电缆用这个不是太合适,接触点易腐蚀。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2015-09-24 09:31:21
24楼

1、TN-S系统的N线应该叫做工作零线,属于电源线;举例说,是照明灯的一根电源线;

2、TN-S系统的PE线应该叫做保护零线,不属于电源线;举例说,是接冰箱外壳起漏电保护作用的;

3、工作零线N和保护零线PE是不能混用的,如果混用,漏电断路器根本就合不上去!

4、虽然工作零线N和保护零线PE在变压器哪里共同接地,可是分开后,其电流不同:

1)工作零线N的电流是设备的工作电流;

2)而保护零线PE正常情况下是没有电流的,只是在设备故障漏电时有故障漏电流通过,也正是这个PE线的故障漏电流使漏电断路器跳闸的!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2015-09-24 09:58:06
25楼

5、对于容量大的大中型用电设备,要求外壳接PE线的同时又接“接地线”,接地线接地“接地极”是独立专门为这个设备而建的;

6、这个接地线叫做“重复接地线”,是对设备出现故障漏电期间起保护作用的,可以使设备在故障漏电期间的外壳电压限制在安全电压范围内!

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2015-09-24 20:22:48
26楼

1、TN-S系统的N线应该叫做工作零线,属于电源线;举例说,是照明灯的一根电源线;

2、TN-S系统的PE线应该叫做保护零线,也叫接地线。

3、工作零线N和保护零线PE是不能混用的。

4、虽然工作零线N和保护零线PE在变压器哪里共同接地,可是分开后,这两根线就没有任何电器连接:

1)工作零线N的电流是设备的工作电流;

2)而保护零线PE正常情况下是没有电流的,只是在设备故障漏电时有故障漏电流通过,也正是这个PE线的故障漏电流使漏电断路器跳闸,从儿起到保护作用。

 


运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-24 21:47:16
27楼


回复内容:

对: 李纯绪 桥架那样做不符合规范要求,不过安全倒是没用问题。电缆分... 内容的回复!

谢谢李老师,感觉铝线易氧化,那样的分线器比较好用呢?老师都是怎样做的,主线是铝线,分支是铜线?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-25 08:48:16
28楼


回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪  桥架那样做不符合规范要求,不... 内容的回复!


有铜-铝接头分支,必须用铜铝专用接头。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-09-25 15:11:44
29楼

外壳接PE。工作电源接N。你看去吧,配电的断路器肯定是带漏保的。如果接错了。就跳不了闸了。非常危险。PE是直接连接的大地。没有断路器和隔离开关。都是直接连在一起的。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-25 20:09:26
30楼


回复内容:

对: 刘志斌 1、TN-S系统的N线应该叫做工作零线,属于电源线;举... 内容的回复!

谢谢刘老师

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-25 20:14:44
31楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 运动天使  回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!

谢谢李老师,看来要换了。现在用的总感觉不踏实,120的铝线在线卡里根本放不好?

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2015-09-25 20:25:07
32楼

接地。pe……………………………………

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2015-09-25 20:30:50
33楼

刘老说的十分详细,完全正确。现在低压变电配电系统,普遍采用DYn11组别的变压器,而且要求在变压器中性线安装零序电流互感器,中性线N通过零序电流互感器后再与接地母线相连接,PE是直接连接到接地母线并在配电柜中单独敷设。馈电电缆也要5芯,馈电到车间配电柜,PE要做重复接地,用电设备外壳、穿线钢管、桥架以及车间内固定敷设的金属结构,都要与PE连接,这就是所谓TN-S系统(接零保护)和全等电位。在这种系统中是绝不允许有接地保护的,大家一定要分清接地保护(用于中性点不接地的TT系统)和接零(PE)保护(不是接N),两种保护不得混用,混用非常危险甚至扩大事故。

LPJU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:116
  • 注册:2015年9月25日
发表于:2015-09-26 08:07:35
34楼

谢谢楼主分享,学习一下

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-26 21:36:23
35楼


回复内容:

对: tianheyi 刘老说的十分详细,完全正确。现在低压变电配电系统,普遍... 内容的回复!

中性点不接地TT系统,设备外壳才要单独接地

jjyyd219377

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年9月27日
发表于:2015-09-28 19:42:10
36楼

接地保护分为两种,一种是保护接零,一种是保护接地,对公用用电系统一般采用的是保护接地,比如说物业小区,对单独系统一般采用保护接零,比如说工厂,保护接零是针对中性线接地的单独系统,楼主所说的这种情况是采用的保护接零,对保护接零不是把地线直接接在零线上,而是在低压配电盘上重复接地后分出两条线,一条是N,一条是PE,接保护线时只能接在PE线上,不能接在N线上,这个一定要注意,也不能再单独拉一条地线作为保护地线,不然不单不安全,还会有危险.

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-28 20:59:09
37楼


回复内容:

对: jjyyd219377 接地保护分为两种,一种是保护接零,一种是保护接地,对公... 内容的回复!

电子产品线要求防静电,不能接N也不能接PE,  只有单独在做跟地线,这种情况咋办?

aspirellq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年9月09日
发表于:2015-09-29 07:46:46
38楼

王厚余的五百问回答的很清楚,变压器端不是随便接的,它是pen线,是为了建立系统

,以后得设备端,机壳接地

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-29 08:21:41
39楼


回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对: jjyyd219377  接地保护分为... 内容的回复!


只要是用电设备,所有导电部分就必须接零(TN)或接地(TT),没有哪个标准或规范规定不能接N或PE。防静电要求最低,对地电阻几百K都不会积累静电,接零或接地,就没必要有单独的接地。

沥青站

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2010年8月21日
发表于:2015-09-29 20:59:03
40楼

要接PE,接零是不对的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师