配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?
今生缘
到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?
无论前面对于错,或者是怎么接的,单凭这句话就可以
判定外壳要接地,这是规定!也是为了安全,接地和接零
不能混淆,也不能混用,虽然他们最终是一起做的接地,
具体的系统还要具体分析!
王者之师---niujunpeng
接地。 不要犹豫
nyrc123
接地,防止漏电、、、
李纯绪
这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的外露可导电部分(设备外壳)接PE。PE是保护零线,不是我们常说的地线,是系统零线单独敷设出来用于接零保护的线。
fengyuwuzu20
当然接地
欣欣向荣-1
设备外壳一定是接PE线别犹豫,不管是什么供电系统接黄绿色的PE保护线不会错的,除非线色混乱一定要搞清那根是PE零线。五线制的除了PE线能够做重复接地,N零线不容许做重复接地。
丰李
接地,防止人员受到伤害
工控小诚
回复内容:
对: 李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的... 内容的回复!
——————————————————————
这个解释的好,也就是三相五线,N和PE在变压器配电室 是接一起的,并接地了。
在后面的配电中是分开的。而且一定不能混着用。一般用线的颜色区分。
但是,李老前辈,我咨询哈,这个PE和火线之间加个灯泡220vAC,能不能亮呢?
(我想着,电源处PE,N是一起的,后面他们都是一样的,即使不能混用。)
麻烦师傅指点哈。
阿水--王者之师
接地当然还是要的呀,防止人员受到伤害 !
其实三相四线也一样的 !
这个PE和火线之间加个灯泡220vAC,能不能亮呢? 灯泡会亮的 !
cy4388
接地撒 。。。。。。。。。。。。。。。。
hhtla2000
接地。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
对: 工控小诚 回复内容:对: 李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!
试过
正常点亮,只不过前端的漏电保护会跳闸,想请教李老师,既然N PE是在一起的为何还会跳闸?以后PE叫保护零线。
李老师,你好。桥架的外壳接几次PE?
江湖再见-余辉
对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!
似乎跟桥架的质量有关,如果是导电性能好的 可以少接几次 如果是性能不好,就得多接几次
故事不再
机器设备肯定是要接地。。。
一定能亮。不过,凡是TN-S系统,都是为了安装剩余电流保护(RCD),如果有RCD,灯亮的同时会跳闸。
对: 运动天使 回复内容:对: 工控小诚 回复内容:对: 李纯绪 ... 内容的回复!
PE不通过RCD,所以当PE有电流通过,RCD电流互感器电流就不为零,认为漏电,跳闸保护。要取得220V单相电源,只能是相线和N线之间。PE线是保护零线,不通过工作电流,N线通过工作电流。
电缆桥架、或金属线槽等可导电材料,施工的要求同电线管配线,既外壳接零保护,线槽连接处要用不小于4mm²软导线跨接。常规做法是两头接PE,有条件可以多次连接,比如线槽内有接头时。
wanglq2011
我也觉得应该接地!!!
对: 李纯绪 回复内容:对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪 ... 内容的回复!
150X100的镀锌桥架每根2米,1;桥架接头处只用链接片没有软线连接,只在端头出接PE,能否使用?
2;YJLV4X120+1X70,分支用YJV4X25+1X16,问题是买的分流器,做分支与主线连接,只用螺钉压一下,这样安全吗? 主线于分支连接,老师是怎样做的?