电路主路设计。按如下顺序选择主回路电器件。
(1) 确定机械负载特性:a.功率 b.扭矩 c.转速
(2) 确定电机特性:a.额定电压 b.额定功率 c.额定电流
(3) 根据以上条件和实际客户的需要,对下列电器元件取舍:
a.TR-变压器为可选项,根据电压等级标准,选配。
b.FU-熔断丝,一般要,选择为2.5-4倍额定变频器电流。注意熔断丝选速熔类。
c.QA-空开,一般要选择为1.2倍额定变频器电流
d.KM-接触器,必须要选择为额定变频器电流
e.LY-防雷浪涌器,最好要,特别雷暴多发区,以及交流电源尖峰浪涌多发场合,保护变频系统免遭意外破坏。一般配40KVA浪涌器。
f.DK-电抗器
电抗器的作用是抑制变频器输入输出电流重高次谐波成份带来的不良影响,而滤波器的作用是抑制由变频器带来的无线电电波干扰,即电波噪声。
有的变频器内置电抗器,有的场合也可不装电抗器。一般,多大功率变频器配多大电抗器,变频器厂商提供参数。选择电抗器的参数,可由下面公式计算
L=(2%~5%)V/6.18*F*I
V-额定电压 V
I-额定电流 A
F-最大频率 HZ
LBI/ LBO 输入输出滤波器,一般应根据频率进行配置
R-制动电阻 计算较复杂,应在变频器柜制造商指导下配置。
电路控制回路设计,按电气工程师知识及变频器要求设计。但应注意:
(1) 输入/输出的弱电信号与PLC、仪表、传感变送器一定采取信号隔离,否则控制系统信号混乱,系统不正常。
(2) 与PLC常规控制系统接口,一定加装浪涌吸收器,控制电源应采用隔离变压器, 进行电气隔离。
变频控制柜的工艺设计。
电气工艺设计
电气工程师变频电路设计出来,下一步就是电气工艺设计,包括:
a. 多大功率变频器b.
配什么类型电缆c.
多大的线径d.
配多远。一般可以查表格或计算。e.
接地配线。f.
抗干扰布线。是非常重要的,一般强电电缆用带屏蔽电缆,电缆及屏蔽层用金属卡固定安装底板上,也有的加装屏蔽金属环,抗干扰。g.
进出线的电缆管接头配置。