直流电机维修的6种检测方法 点击:345 | 回复:2



vtoall

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:321帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-08-24 09:17:17
楼主

一般情况是机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行等方面的故障,那么我们应该怎么去检查出问题存在呢?下面就为您详细介绍一下吧:

(1)观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕跡,如有就是接地点。

(2)万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则為接地。

(3)兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数為零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认為其具有一定的电阻值。

(4)试灯法。如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处為绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。

(5)电流穿烧法。用一臺调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即為接地点。应特别註意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分鐘;大电机為额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。

(6)分组淘汰法。对於接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。





江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-08-24 09:45:21
1楼

谢谢楼主分享,2楼广告啊           

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-08-24 12:13:42
2楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 谢谢楼主分享,2楼广告啊            内容的回复!

 已经删除了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师