电池没电程序无法传输!!! 点击:371 | 回复:1



rnmdhp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2015-08-14 20:17:38
楼主

问题:PLC模块PREMIUM系列的CPU,程序为PL7  3.0,CPU带384K存储卡,电池电压0.7V,更换电池后,模块报故障。更换新电池后,通过新采购的编程电缆把程序重写一遍,遇到以下问题:1,WIN98系统,电缆接入后提示需要装入驱动,现场未进行安装,也没再设备管理器中查看是否被识别,但是电缆能通过XWAY TEST测试,点击STAR 可以从一开始转,于是点击CONNECT后,"TRANSFER PROGRAM"变为灰色,只有"TRANSFER data"可以点击,所以无法给存储卡写入程序。


我判断故障如下1,6月份的时候我单位有技术人员拿了一根我们调试的编程电缆直接插上就能用,新采购的编程电缆能通过XWAY TEST测试,但未正常识别,故而无法写入程序;

         2,编程电缆的指针未拨到0,或2上;

         3,电池掉点后,重写程序需要其他的设置???




   设备已经很老了,确切我现在没在设备现场,不知道大家有遇到吗? 有啥好的建议吗?谢谢了。




mingming2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2015-08-14 20:43:55
1楼

asdasfsadasdasf


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师