电机的保护不够全面,再加上保护有时不动作,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 60% 左右。
  各化工车间的操作工,不懂得电气基本知识,不知道如何维护、保养电机,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 20%左右。
  由于电机长期处在环境恶劣、腐蚀性强等因素下运行,得不到改善,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 20% 左右。
  电工素质偏低再加上巡回检查力度不够,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 10% 左右。
  电机大修后质量不过关,而造成电机再次烧毁占烧毁电机总数的 5% 左右。
  电机烧毁原因分析
  由前所述,由于电动机保护不全面和现有的保护装置不动作,而造成电机烧毁占烧毁电机总数的 60% 左右。可见,所占比例相当大。我公司低压电机的保护主要有短路保护、过载保护两种,而无断相保护。但在实际运行中,电动机发生断相运行的几率特别多,当电动机发生断相运行时,电动机保护装置无法动作,而造成电机大量烧毁。
  短路保护主要采用熔断器保护(RT0 和 RL 系列的熔断器用得比较多)保护灵敏度不高,对切断大短路电流能力强。而对没有达到熔断器断流能力小的短路电流则往往不动作。过载保护主要采用热继电器保护。它适用于轻载起动长期工作或间断工作的场合。而我公司电机负载经常变化,且都是带负荷起动,经常发生过载、堵转等现象。因此,热继电器不能起到充分的保护作用。
  上述两种保护在保护我公司电机方面存在一定的缺陷。但我公司设备比较多,要想一下全部改变这种保护状况是不可能的,因此,对选择熔断器和热继电器的电流整定值显得特别重要。
  按规程规定熔断器的选择是 I 熔 =(1.5-2.5)ID,ID- 电机额定电流,热继电器的选择 I 热 =1.05ID。上述保护整定值适合于我公司电机保护,通过对烧毁电机的跟踪调查,发现对短路保护拒动的原因是熔断器的选型不对。
  各个电机维修班组对保护整定的选择,是按规程根据电动机容量来选定,而是根据经验或就地取材,有多大的用多大的;或者把熔断器的熔体电流与电动机的起动电流混为一谈。