台达ASDA-B2伺服脉冲接收完成位? 点击:2075 | 回复:3



lyzwrd

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年7月17日
发表于:2015-07-25 17:00:04
楼主

我想请教大家一个问题,请问伺服有脉冲发送完成标志位吗?我现在用PLC脉冲发送完成标志位,我想用伺服完成标志位,这样更准确一点。

 




不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-27 09:32:18
1楼

不赏点积分谁给你解答?你的问题感觉也不对啊。伺服又没有发脉冲的能力,只是接收PLC发来的脉冲。不过伺服是有定位完成输出功能的。。

lyzwrd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年7月17日
发表于:2015-07-29 11:14:13
2楼

回复内容:

对: 不会吃肉的狼 不赏点积分谁给你解答?你的问题感觉也不对啊。伺服又没有... 内容的回复!

 请问台达ASDA-B2定位完成输出功能是哪个管脚和参数?谢谢!

exp123s

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2015-07-29 12:38:31
3楼

伺服驱动器有定位完成信号输出,我用过发现它比真正的动作完成慢0.5秒左右。猜想原因是驱动器不知道PLC将发多少个脉冲,它以间隔多久没有收到脉冲作为动作完成了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师