车间里面新买的KRC 4,安全信号接好后能动了,但是在编程界面用OUT来输出数字量信号,面板上显示有输出,但是自带的EtherCAT的IO模块上面没反应
是不是IO信号没设置好的原因?这个IO信号应该怎么配置啊?
wenwanshuang
好像要用WorkVisual来添加这个倍福模块吧!
yqzhangpeng
对 用WORKVISURL 来定义输入输出
液晶有纸记录仪
学习学些 ——有纸记录仪
一朵花
artliang
需要把倍福的输入输出模块添加到workvisual中,并把它们连接到KUKA总线上
小虎
a1746683601@qqcom
chentao8813
回复内容:
对: a1746683601@qqcom 需要把倍福的输入输出模块添加到workvisual中,... 内容的回复!
-------------------------
能说下具体怎么配置吗
lwyh123
谢谢分享,学习学习
卡卡西我i的
workvisual.没有配置信号的输出.