CP1L扩展RS32口的使用 点击:396 | 回复:1



wangbin850307

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年3月10日
发表于:2015-06-16 10:14:03
楼主

各位达人,本人手上现有一台CP1L-EL的PLC,上面的扩展槽插的是RS232C选件板CP1W-CIF01,插上电缆后(4,5已短接),对应的准备好信号A391.13没来,卡槽2的准备好信号A392.05却来了,可是我这款PLC上只有一个卡槽,望各位能帮忙解答。现在拿Commix软件在电脑端也接收不到从PLC串口传输过来的东西。谢谢!




fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2015-06-16 15:54:07
1楼

要将CPU单元前面的拨动开关SW4(串行端口1)设定为ON。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师