差压变送器在使用过程中具有哪些优越性? 点击:202 | 回复:0



catici

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2013年6月28日
发表于:2015-05-27 14:20:55
楼主

    差压变送器在使用的过程中具有非常多的优越性,这些优越性有:

对仪表制造过程——简化调校过程、补偿传感器缺陷(如线性化、环境因素补偿等)、提高仪表性能、降低制造成本、可形成多参数复合仪表。

对仪表安装调试过程——简化安装调试过程(如对线、清零)、降低安装调试成本。

对仪表运行过程——提高测量质量、有利于进行软测量、便于仪表的维护校验和资产管理(需要系统和设备管理软件的支持)。

差压变送器在使用的过程中总会出现一些小故障,当差压变送器何输出固定在20.8mA时是怎么回事呢?针对这一问题又该如何解决? 深圳市中航电脑智能系统为您解答:

差压变送器输出固定在20.8mA,表示当前主过程变量大于传感器的设定量程上限,仪表处于输出饱和状态。可以进行以下几项检查:

1)检查设定的传感器量程上限或传感器极限量程是否大于或等于当前被测信号,确定所选的传感器型号和设定量程的正确性;

2)检查导压管是否存在泄漏或堵塞,如果使用引压阀,检查阀门是否完全打开;

3)确认引入的被测信号是稳定的输入量;如果被测量是液体,确认不存在残留气体;如果被测量事干燥气体,确认不存在液体;

4)检查传感器法兰测是否存在沉淀,法兰是否有被腐蚀现象;

5)如果是远传法兰型变送器,检查两个被测信号间是否存在位差,计算由位差所引起的差压是否大于传感器量程;

6)检查供电电源是否在12V~24VDC之间;

7)利用手持操作器对仪表进行自检和参数读取,检验是否智能电子部件故障或未经初始化。 400-006-7908 