你的问题回答如下:
1、如果你非要在220V下用三相变频器驱动三相电机。理论上来讲不行,原因三相整流桥的二极管的额定电流仅为同功率单相变频器整流桥二极管的1/3。
2、如果你非要在220V下使用三相电机,可以更换台达VFD037B,230V单相输入规格变频器。额定电压设定为220V,其余和你三相变频器一样。电机由Y型改为三角形接法。
记住你的电机是3.7KW,额定电流20A左右,必须用双极开关,而不是插座,还要保证线路够用。当然选择其它品牌单相3.7KW变频器也行,但电机同样要改成三角形接法。
你有本事外置整流桥直接加到原整流桥输出直流母线上,就不需要更换变频器了。