运动天使
TN-S的保护【从变压器出来外壳和上面的中性线。共2根线在一起做的接地】到车间,着根线叫一根工作零线,一根保护零线, 还是叫一根工作零线,一根保护地线? 到底哪个对?
李纯绪
在标准中称导体。
TN-S系统中,零线叫中性导体(N),标准定义:连接到系统中性点上并能提供传输电能的导体;保护线叫保护导体(PE),标准定义:用于在故障情况下防止电击所采用保护措施的导体。这二个导体在系统的接地导体上连接,是等电位的,也就是说在系统的一点,连接二根导线输出,一根通过过零线电流,与地绝缘,另一根只做接零保护,不通过工作电流。
fsjnzhouyan
TN-S系统―在全系统内N线(工作零线)和PE线(专用保护线)是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。
回复内容:
对: 李纯绪 在标准中称导体。TN-S系统中,零线叫中性导体(N),... 内容的回复!
书中讲中性点接地的系统,不易在采用保护接地<此处内容被屏蔽>应该用保护接零<此处内容被屏蔽>
对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪 在标准中称导体。TN-S系统... 内容的回复!
在一个供电系统中,不允许一部分采用保护你接地,一部分采用保护接零。是安全规程中规定的。
对: 李纯绪 回复内容:对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪 ... 内容的回复!
也就是N PE不能混用
对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪 回复内容:对: 运动天使 ... 内容的回复!
不是。
是TT系统和TN系统的关系
TN-C用保护接零,TN-S系统N PE不能混用。
TT系统是否为常见10KV供电,此系统也就没有接地, 特别是夏天为何发生单相接地后系统的另外2相还能正常运行 ?
TN系统是保护接零,包括TN-C、TN-C-S、TN-S;TT是保护接地系统;10KV是不接地供电系统,用IT表示。
天使哪去了?咋不接了?弄明白了?
李老师,你好。TN系统分4线和5线,4线的用保护接零,5线的用保护接地<此处内容被屏蔽>其实地和零在变压器一起做的接大地<此处内容被屏蔽>
另请教用伏安法测量接地电阻,用一个1KW的电热管 AC220 一个电压表一个电流表,结果为何不准?
这个挺奇怪,没有这样测量接地电阻的,没琢磨过这事。
你这跟题目也不挨着的问题啊?
对: 李纯绪 这个挺奇怪,没有这样测量接地电阻的,没琢磨过这事。 内容的回复!
这个看的电工手册中介绍的。试过不行,不知为何?
对: 李纯绪 你这跟题目也不挨着的问题啊? 内容的回复!
5线制的保护接地 保护接零 工作接地怎样具体运用
接地保护不是五线供电,是四线供电,既3根相线1根零线,保护地线不是系统送去的,是用电设备附近做的接地体;保护接零是五线供电,既3根相线1根工作零线1根保护零线;工作接地咋理解呢?
对: 李纯绪 接地保护不是五线供电,是四线供电,既3根相线1根零线,... 内容的回复!
说是负载不平衡时,变压器中线工作接地有用。
不平衡跟接地有关系吗?不平衡电流是通过零线的,接地那么大电阻对不平衡电流一定用都没有。没有发生短路的情况下,零线即使有很大电流,甚至超过相线电流,也不会带上危险电压的,因为零线阻抗很小。接地就不同了,接地电阻做到4Ω以下已经不容易了,这个电阻大过零线数十倍,你说接地有用吗!
变压器中性点接地是为了系统对地有一个参考点。
对: 李纯绪 不平衡跟接地有关系吗?不平衡电流是通过零线的,接地那么... 内容的回复!
5线的其中2根那个是零,哪个是地,不都是在变压器外壳连到一块的?
这就是在施工中要特别注意的。保护线(PE)一定要用黄/绿双色线以明显区别于其他线,虽然也是从变压器引出的零线,但是这根线没有电流通过,专做保护用;工作零线(N)是通过电流的,单相负载要连接到N,三相有零线负载也连接到N,负载类型不同,零线的电流不同,不是三相平衡与否的事,非线性负载,零线电流可能超过相线,所以对有些负载要求零线是相线截面的2倍。