电磁流量传感器的检查方法能够在分体式和一体式电磁流量传感器的检查,对安装条件和流体条件都不没有关联。传感器是用在产生励磁工作磁场的部件,正确使用电磁流量传感器对技术要求的选择是需要重视的,由深圳市中航电脑智能系统提供电磁流量传感器的技术要求:
1、 目测传感器外观良好,无断裂,碰撞等明显机械损伤。
2、流体充满管路时,两信号电极(1,2)对地(3)电阻阻值分别大于500欧姆,小于2M 欧姆,且两值之比不超过10;传感器拆离管道清洁干燥后该值大于20M欧姆。
电磁流量传感器的测量及记录 :
1、依据用户现场情况,选择合适的测试点进行测量。
2、对不符合要求的项目记录测量项目及测量值。
电磁流量传感器的测量注意事项 :
1、技术要求的阻值为通常条件下值,边界条件时应考虑温度补偿。
2、 测量时接线盒处保持干燥,同时考虑空气湿度对测量的影响。
3、 对运行无明显异常的在用仪表或已作灌封处理的,建议从转换器断开处仅测量信号电极 的对地电阻。
电磁流量传感器事先需结合现场考虑好其测量注意事项 ,并采取现场修复,现场补充等措施,比如说接地可靠,电极清洗等等,以避免更换传感器给用户带来不便,所以在事先就需要确认好传感器的好坏。400-006-7908