cx28172103
求教下:
Micro Logix 1100 1763 使用BOOTP-DHCP Server写入IP地址后为什么断电后IP地址会消失啊,需要从新再写入。
ps:PLC电池新换过。
墨之殇
有没有将plc从run打到program状态呢?
乐果-王者之师
用法不对,消失正常。
BootP设置完IP,要禁用Bootp和DHCP。
我去试试 非常感谢啊 。
碧水轻波
2楼正解
阿丁
你没有将IP地址设为静态的吧
gk2017
谢谢楼主的分享,下载下来看看
蓬莱羽客
感谢楼主的分享,,谢谢啦!
sfbgdf
支持一下,想下载下来学习一下
DPL
支持一下,想支持一下,想下载下来学习一下下载下来学习一下